 五、机械损害

  多年来的电缆产品售后服务经历证明,在用户投诉的电缆机械事端事例中,有95%以上是由电缆装置敷设不妥或线路维护不善引起的。某供电部分从前总结出以下几个方面。
  1) 装置损害:装置时违背操作规程;施工人员技能不熟练;制造电缆中心接头和终端接头时不恪守施工工艺;电缆沟不符合要求;恣意粗野牵拉;电缆曲折半径太小等等。这些都会导致发作电缆机械损害。
  2) 外力损害:在电缆敷设途径上或邻近,有其他工程施作业业,而形成电缆损害,此现象层出不穷。
  3) 车辆损害:若电缆埋设深度不行,敷设后电缆沟掩盖维护不良,在车辆频频行进振荡情况下,电缆频频遭受很大压力和振荡,导致电缆结构变形和损害。
  4) 天然损害:由气候过于湿热、气温过高、湿度过大、飓风、地震等天然现象引起的电缆损害,即所谓的不行抵抗力损害。
  发作机械损害对电缆的运用寿命影响很大,尤其是在热带亚热带区域。在这些区域"高温、高湿、强光"的时节里,直埋电缆在十分严苛的环境中作业,每时每刻都处于湿热环境中,就像在饱尝"湿热老化试验"。假如直埋电缆护层破损,水分潮气进入电缆,会引起绝缘电阻急剧下降。即便损害不很严峻,敷设后通电查验正常,但时刻久了,也会有水分潮气进入电缆,使绝缘电阻下降。这一进程,依据敷设环境、天然条件和损坏程度不同,一般为2~12个月,就很可能发作运转毛病。
  以上,从电缆绝缘受潮、电缆运用环境、天然条件、化学腐蚀和机械损害五个方面,剖析介绍了直埋电力电缆绝缘电阻下降、导致发作线路运转毛病的原因,并提出了一些相应的纠正办法。只要电缆资料制造厂、电缆制造厂和电缆施工既用户单位密切配合,各司其责,才干不断提高电缆质量,确保供电线路安全。