直埋敷设要注意什么
直埋敷设要注意什么?在什么情况下采用?直埋敷设,需要考虑电缆是否容易受到外力冲击而导致损坏。

1、如果不会受到大的冲击,直接敷设是可以的。

2、如果可能受到一些比较大的冲击,但强度可以控制在一定范围,可以考虑铠装直埋。

3、如果外力更大,就需要采用保护套管了,这个在局部(比如通过公路的地方)设置就可以。

电缆直埋敷设的优缺点

优点:敷设方便,节省材料和人工,

缺点:维护不便,如果要维护,就需要把覆土挖开,仅建议用在不考虑维护,或能接受这种维护方式的地方。直埋时一般是需要垫黄沙的。

问题1 直埋电缆接地,如何找故障点?

答:用巡线电缆测试仪。

问题2 直埋电缆需要做电缆井吗?

问题补充:厂区内电缆敷设,采用铠装电缆直埋,过路处及入车间配电室处是否需要加电缆井?市政10KV电缆进入厂区处是否需要加电缆井?

答:电缆在6根及以下可不设电缆井,电缆较多设井,便于更换、增添电缆。市政10KV电缆进入厂区处不必设电缆井,从终端杆引下直埋至高压配电柜即可。

问题3 工地临时电缆如何敷设?

问题补充:单位新建厂房,施工变压器及高压线路距离施工中心较远,由于是钢结构厂房,不能采取架空线路,以免和钢结构安装产生冲突,只能采用低压电缆从变压器引至施工现场的一级配电箱,再分配给现场各施工单位的二级配电箱,请问该段低压电缆该如何敷设?是直埋还是直接放在地面上?

答:严禁直接贴地面敷设。此低压电缆采用直埋敷设。

穿管敷设要注意什么?

在什么情况下采用?


电缆穿管敷设,相比于直埋来说,更便于后期维护和增加线路。穿管敷设的电缆,可以考虑一些备用管,为日后线路维护和增容等做准备。

1、穿管敷设时,在线路转弯角度较大、或者直线段距离较长的时候都需要考虑设置电缆井。

2、电缆数量较少,线径较小的情况下,可以采用电缆手井;

3、电缆较多,线径较大的情况下,需要考虑设置电缆人井。电缆井可以按照图集做法去做。除了图集做法,很多小的过路井也可以直接砖砌或混凝土浇筑,此时要考虑底部设置渗水孔。

4、穿管的管材现在比较多的有铸铁管、钢管、聚乙烯管、尼龙管、碳素管等,可以根据需要选用。单芯电缆穿金属管时要注意涡流的影响。

状态:
2019-4-9 15:02:48

ezindo


金钱:1800
经验:321
魅力:321
帖数:7
等级:1
『 论坛游侠 』
  信 息  OICQ  邮 箱  主 页  编 辑   引 用A 9

 
只有当我们能够在娱乐中有非常好的[url=http://www.1685980.com/view/uklotto5/ssc_index.html]英国乐透[/url]开户账号之后英国乐透<a href="https://www.1685100.com/view/aozxy20/aozxy20_index.html";> 澳洲幸运20</a>,就一定能够让自己可以获得更好的放松娱乐,这对自己的休闲生活必然能够发挥最好的帮助。


「该帖子被 ezindo 在 2021-9-8 23:01:31 编辑过」

状态:
2021-9-8 22:59:38
共有 1 页, 1 张回复帖,每页有 10 张贴子 >> [ 1 ]
页码:

快 速 回 复

 用户信息:用户名: 没有注册? 密  码: 忘记密码?

帖子内容:

  • HTML标签: 不可用

  • UBB标签: 可用

  • 贴图标签: 可用

  • Flash标签:不可用

  • 表情字符转换:不可用

  • 最多15KB

  •     [按 Ctrl+Enter 直接发送]


    欢迎来到 金联宇开关插座产品交流平台
       
    本论坛言论纯属发表者个人意见,与本论坛观点无关,如有侵权,请来电告知,我们立当删除